国产国语对白一区二区三区,五月婷婷五月天,国产精品亚洲色婷婷99久久精品,神马不卡一区二区三级,亚洲V日韩V无码一区二区 ,爱豆传媒AV片,亚洲日韩欧洲无码AV夜夜摸,狠狠色噜噜狠狠色综合久
          打印 上一主題 下一主題

          [分享] 調整溫度遠傳監測儀的儀表誤差

          [復制鏈接]
          跳轉到指定樓層
          樓主
          查看3649 | 回復0 | 2012-9-6 14:32:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                溫度遠傳監測儀具有指針表頭指示或LED數字顯示,在無選擇時顯示最高溫度點的溫度值,需要時用戶可以通過面板上的按鍵,選擇查看任一測溫點的溫度值。
            溫度遠傳監測儀定期校驗儀表時需要校正儀表誤差,可按下述步驟進行調整(以四回路Pt100輸入量程0~150℃為例),如下:
            1、調節電位器W11,使輸出為4mA然后將電阻設置到157.31Ω時再調節W12使輸出為20mA,該步驟要反復多次,直止達到滿意的精度范圍。
            2、打開溫度遠傳監測儀的面板,按圖接通電源。首先在第一回路輸入端接標準電阻箱,并調整到100Ω,其余回路輸入端短路。
            3、將標準電阻箱接到第二路,采用步驟2的方法調整調零電位器W21和滿量程電位器W22,使輸出分別為4mA和20mA即可,調整第二回路時,其余輸入回路也應短路。
            4、將溫度遠傳監測儀的標準電阻箱分別接到第三、第四回路,重復步驟2。分別調整電位器W31、W32和W41、W42,則全部四個回路完成調整。

          您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

          本版積分規則