          鉻鉬鋼管道對接焊縫根據SH3520標準要求焊縫熱處理后應進行10%超聲波復檢和磁粉復檢。
          現場焊口僅有極少部分為兩直管對接,多數為彎頭和直管對接、法蘭直管對接,
          規格Φ168×7mm、Φ273×8mm,依據JB/T4730.3-2005 B級檢測,
          彎頭和直管對接焊縫如何檢測,漏檢部分如何確定??
          沙發
          qhming | 2012-6-13 09:49:09 | 只看該作者
          壁厚較薄,可行的話建議改做RT。
          板凳
          丁偉臣 | 2012-6-13 10:41:23 | 只看該作者
          多角度探頭、或余高去除!
          偉臣答疑回來啦!
          地板
          join24h | 2012-6-14 18:36:56 | 只看該作者
          謝謝幫助,最后和監理確定不能檢測位置在報告中注明即可。
          5#
          meteor | 2012-11-18 13:57:50 | 只看該作者
          {:soso_e100:}
          6#
          gqking1982 | 2012-11-18 22:09:17 | 只看該作者
          聰明,因為無論怎樣都會有漏檢,說清的好,再有就是對口不是很好會出現大量的根部錯口,具體是未焊透還是什么缺陷也應該標清。
          努力了不一定成功,成功了一定得盡力。