          超聲波探傷儀在升壓站進行無損檢測的作用

          [復制鏈接]
          跳轉到指定樓層
          樓主
          查看3540 | 回復0 | 2012-10-16 10:15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          資料分享
          資料名稱:
          資料用途:
          資料簡介: -
          資料截圖: -
          本帖最后由 MT006 于 2012-10-16 10:19 編輯


          來源:北京美泰科儀檢測儀器有限公司
          超聲波探傷儀主機與支柱絕緣子探傷專用探頭之間具有良好的匹配度,能有效地探測出支柱絕緣子內部所有不允許存在的缺陷。
          國內外亦有采用紅外線,紫外線,激光等對絕緣子進行帶電巡查的介紹,它們對瓷絕緣子串和支柱絕緣子的上部能見部分可能有效,原因之一是上部的感應電壓高,但因受絕緣子表面的污穢程度,負荷、檢測位置、輻射角度,方向、距離,天氣,大氣吸收,以及儀器等因素的綜合影響,還不能使他們成為獨立的無損檢測方法應用于支柱絕緣子的檢測。而本課題的研究重點是探測支柱絕緣子與瓷套埋藏在沿圓周鑄鐵法蘭內側或與瓷體相交的砂層下的裂紋,實踐證明采用紅外線,紫外線,激光等方法無法檢測到這一部位。
          在役支柱絕緣子及瓷套進行帶電探傷的試驗研究:
          帶電進行支柱絕緣子及瓷套探傷,能有效地早期發現瓷件內部裂紋,從而提前預防事故的發生,是狀態檢修的一項新突破,對電廠、變電所避雷器、支柱絕緣子等因瓷件斷裂造成停電事故提供了有效的預防手段。
          試驗措施的制定:
          試驗前的準備:天氣良好的情況下,準備絕緣梯,穿戴絕緣鞋及絕緣手套,試驗前先測量檢測位置的感應電壓,當感應電壓達到要求時,方可進行帶電操作。(感應電壓的普遍范圍以及試驗總結見鑒定資料5)。檢測時應采用棉紗或衛生紙,將被檢部位擦拭干凈,涂上耦合劑,測試結束時,應將被檢部位擦拭干凈。
          儀器適應性情況試驗:
          由于在沒有任何先例的情況下進行帶電測試,因此無法斷定儀器對高壓電場的適應情況,因此我們組織了五臺具有代表性的超聲波探傷儀進入現場試驗,實測證明五臺儀器性能穩定,反射波形不抖動,與沒有高壓電場試驗時狀態基本相同。因此可以認為采用普通超聲波探傷儀完全可以進行有效檢驗。
          另外由于被探支柱絕緣子及瓷套與超聲波探頭的接觸面較為光滑,且觀察時又以底波波高為基準,因此探頭移動速度可以較快,但實際測試發現由于EPOCHIⅢ(2300)及 USM25DAC數字式儀數字式超聲波探傷儀采樣速度較慢,回波時間反應滯后,缺陷波不能及時出現,有可能造成漏檢,因此建議在檢驗中如采用上述兩種超聲波探傷儀時,應適當放慢探頭移動速度。
          測試情況:
          詳見《220kV升壓站支柱絕緣子及瓷套超聲波檢測報告》