          NB/T47013-2015.3 表6中 最大允許單個缺陷指示面積S 的單位是 mm2  還是cm2 ?
          Ⅰ級 雙晶直探頭檢測時:S≤50
          Ⅱ級 雙晶直探頭檢測時:S≤100
          Ⅲ級   S≤1000
          Ⅳ級   S≤5000
          NB/T47013.3-2015  表6 表格右上角單位是mm 表格內 缺陷指示面積只有數值沒有單位,感覺用mm2  ⅠⅡ最大允許單個缺陷指示面積S是不是太小了
          用cm2的話, Ⅲ級   S≤1000    Ⅳ級   S≤5000   感覺是不是缺陷放的太寬
          8#
          zj1978427 | 2016-12-26 12:50:55 | 只看該作者
          平方毫米;通常而言,標準中驗收指標的制定都應當是基于大量的工程實際以及實驗室數據綜合分析的結果,除非你有非常合理的理由或證據來支持自己的理論,否則還是按照標準要求走吧。
          質檢天下
          7#
          JIAQIDONG | 2016-12-25 11:53:52 | 只看該作者
          鋼板不太清楚,好多高壓鍛件才要求三級呢,這樣理解不就清楚了。
          6#
          fgh222 | 2016-2-8 14:15:47 | 只看該作者
          看看了解情況                                                
          5#
          Inner | 2015-9-5 16:18:13 | 只看該作者
          王開亭 發表于 2015-9-4 14:09
          單位是mm,見右上角

          Ⅱ級 雙晶直探頭檢測時:S≤100   Ⅱ級最大允許單個缺陷指示面積,只相當于指甲蓋的大小,是不是太嚴格了點?
          板凳
          王開亭 | 2015-9-4 14:09:54 | 只看該作者
          單位是mm,見右上角
          沙發
          YL60007 | 2015-8-30 08:54:53 | 只看該作者
          本帖最后由 YL60007 于 2015-8-30 08:59 編輯

          這個表寫的單位應該是mm