          [請教] 求解超聲波檢測對接焊縫質量等級評等

          [復制鏈接]
          跳轉到指定樓層
          樓主
          查看9614 | 回復4 | 2014-2-8 20:33:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
          超聲波檢測板厚100mm的鋼板焊縫,在150mm長度范圍內發現間距大于8mm的缺陷情況如下,φ2×40+1dB長度25mm一個,φ2×40-6dB長度8mm三個,φ2×40-12dB長度5mm二個,根據JB/T4730.3-2005標準評定焊縫的級別, 麻煩各位幫忙計算一下,可以評為幾級  
          5#
          ━─靈┌ | 2014-3-26 17:56:58 | 只看該作者
          先找缺陷最高回波位置,高于Ⅲ區不管長度直接返修。Ⅱ區缺陷側長,測出來套標準,能套1級就是1級,不能就降級又套。Ⅰ區看情況。
          沙發
          德德 | 2014-2-23 14:00:38 | 只看該作者
          你把缺陷用圖表示一下,不然不好評價的,缺陷的相對位置,相對的尺寸。