本帖最后由 王緒軍 于 2012-6-2 12:30 編輯
6.22.7.2 換能器尺寸 換能器晶體形狀必須為正方形或矩形,寬度為5/8~1 in. [15~,高度為5/8 in. ~ 13/16 in. [15~(見圖6.17)。最大寬高比為1.2:1.0,最小寬高比為1.0:1.0。 注: 1. B 級和C 級不連續性必須至少隔開2L (L 為不連續性較大者的長度),但下述情況除外:當兩個或更多個此類不 連續性不是隔開至少2L、而是這些不連續性的聯合長度與它們之間相隔距離的總和等于或小于B 級或C 級規定 的不連續性最大容許長度時,則這種不連續性必須被視為單個的合格不連續性。 2. B 級和C 級不連續性距離承受主要拉應力的焊縫端部的長度嚴禁小于2L(L 為不連續性長度)。 B 級(中不連續性) 任何長度大于3/4 in. [20mm] 的這類指示必須拒收。 C 級(小不連續性) 任何長度大于2in. [50mm] 的這類指示必須拒收。 (AWS D1.1 / D1.1M : 2008) 問題:為什么規定換能器晶體尺寸這么大?它和B 級,C 級驗收不連續性指示之間有什么關系嗎? |