          [討論] “局部檢測”與“抽檢”的含義在AWS是這樣描述的

          [復制鏈接]
          跳轉到指定樓層
          樓主
          查看3653 | 回復2 | 2015-7-23 08:45:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          本帖最后由 liuhonghui 于 2015-7-23 08:49 編輯

          AWS D1.1-2008
          6.15 檢測范圍
          提供給投標者的資料必須清晰地規定待查焊縫的無損檢測范圍(類型、范圍或部位)。
          6.15.1 完全檢測 除規定作局部檢測或抽檢外,按照合同技術規定要求檢測的焊縫接頭必須全長度
          檢測。
          6.15.2 局部檢測 當規定作局部檢測時,必須在合同文本中清晰地標明待檢測的焊縫部位和長度,
          或者待檢測焊縫的類別。
          6.15.3 抽檢 當規定作抽檢時,必須在提供給投標者的資料中包括下述要求:在焊縫的規定長度內
          或者標明的一段焊縫上,每一標明范圍的待檢測焊接接頭上確定檢測部位數目。每一抽檢部位必須至
          少包括4in. [100mm] 長的焊縫,當抽檢顯示有需作返修的不合格不連續性時,必須仔細檢查這些不
          連續性的范圍。還必須在離開原抽檢不合格的部位的相同焊段上另處增加2 個抽檢部位。增加的抽檢
          位置必須由承包商和監造檢驗員共同商定。
          如果增加的兩抽檢部位中有一個顯示有需要返修的缺陷,則必須對原抽檢部位所代表的整個焊段
          進行檢測。如焊縫包括一個以上的焊段,則必須對每一焊段增加二個抽檢部位進行檢測,其位置亦由
          承包商與監造檢驗員商定,并按上述說明處理。
          6.15.4 相關資料 在作檢測前,必須向NDT 人員提供、或使他們有途徑得到有關焊縫接頭的幾何
          形狀、材料厚度和用以制作該焊件的焊接方法等相關資料。并必須向NDT 人員通報任何后續的焊縫
          返修的情況。
          沙發
          liuhonghui | 2015-7-23 08:56:39 | 只看該作者
          ASME第8卷-1是這樣描述的
          UW-52 SPOT EXAMINATION OF WELDED JOINTS
          NOTE: Spot radiographing of a welded joint is recognized as an effective
          inspection tool. The spot radiography rules are also considered to
          be an aid to quality control. Spot radiographs made directly after a
          welder or an operator has completed a unit of weld proves that the
          work is or is not being done in accordance with a satisfactory procedure.
          If the work is unsatisfactory, corrective steps can then be taken
          to improve the welding in the subsequent units, which unquestionably
          will improve the weld quality.
          Spot radiography in accordance with these rules will not ensure a
          fabrication product of predetermined quality level throughout. It
          must be realized that an accepted vessel under these spot radiography
          rules may still contain defects which might be disclosed on
          further examination. If all radiographically disclosed weld defects
          must be eliminated from a vessel, then 100% radiography must be
          employed.
          板凳
          liuhonghui | 2015-7-23 09:01:34 | 只看該作者

          “局部”還是“抽檢”

          本帖最后由 liuhonghui 于 2015-7-31 08:54 編輯

          1、ASME第5卷沒有“局部”的概念,有“抽檢”的的概念,而固容規,GB150的無損檢測里面沒有抽檢的概念,提到局部的概念,看來應該作為術語來定義一下來明確,使其法定意義更加明確;
          2、局部熱處理,并沒有因為局部的概念而降低要求,容規和GB150局部NDE可以降低驗收等級。
          3、到底是用“局部”還是“抽檢”,還真的要在術語定義里加以明確一下。