本帖最后由 liuhonghui 于 2012-3-8 11:24 編輯
集中下降管角接接頭的無損檢測 《蒸規》第86條:額定蒸汽壓力大于或等于3.8MPa的鍋爐,集中下降管角接接頭應進行100%RT或UT。 請問: 1、JB/T4730.2-2005射線檢測規定:射線檢測只適用于對接接頭;不適用于角接接頭。 2、JB/T4730.3-2005超聲檢測中的5.1.1適用范圍中規定:對內徑小于200mm的管座角焊縫也不適用超聲檢測. 3、如果下降管內徑是159mm,壓力大于3.8MPa,材料20G,P12,p22,10CrMo910,15CrMo,12Cr1MoV等,角接接頭要100%RT或RT,那么適用于哪個標準?顯然是空白,目前,DL820-2002對接座,膨脹節允許未焊透的角焊縫給了超聲檢測方法,但是對全焊透角焊縫還沒給出。 4、因此建議借鑒EN1435(GB3323-2005)EN1712/3/4國際先進標準。 5、角焊縫UT考試應單列出來,據說EN473也單列的。 |