1.隨著電力需求的不斷增大.電力設備電壓等級的不斷提高,電網中高壓GIS的應用越來越廣泛。由于GIS結構緊湊,承受的工作場強往往很高.因此對GIS設備的絕緣性能有很高的要求。但在GIS制造、運輸和現場安裝調試的過程中.有時會產生一些絕緣性缺陷。這些缺陷在GIS運行過程中可能會引發絕緣故障,甚至造成嚴重的系統事故,C-GIS是GIS技術與開關柜技術相結合的產物,也稱作氣體絕緣開關柜。C-GIS具有柜式外殼,它是將三相高壓元件裝在內設間隔的焊接鋼板箱體內,箱體內充略高于大氣壓的SF6氣體作為絕緣。C-GIS不受外界條件的限制,可以運行在環境惡劣的場所。目前在12~126kV的電壓等級中,國外各大制造公司都有C-GIS的產品。目前12—72.5kV等級中的產品種類較多。 通過現場局部放電的檢測希望得到以下幾個結果:①C-GIS設備內是否有局部放電存在;②局部放電的具體位置;③局部放電的類型;④c-GIS缺陷的嚴重程度,對運行安全性的危害程度,及應該采取的措施。 實踐表明,局放測量技術有效彌補了目前C-GIS設備檢測方法的不足,及時發現和避免了C-GIS設備故障的發生,保障了C-GIS設備的安全運行。 2.檢測方法: 其檢測方法包括: - 常規脈沖電流法(不推薦)
- 地電波法(TEV)
- 超聲波法(AE)
- 超高頻法(UHF)
- 聯合定位法
筆者在這主要介紹超聲檢測在氣體絕緣開關柜C-GIS和GIS中的運用,超聲波法其優點是設備使用簡便、技術相對成熟、現場應用經驗比較豐富,超聲波信號抗電磁干擾的能力比較強,其測量頻率范圍通常在20~100 kHz.在此頻段可以很好地濾除干擾獲得較好的信噪比。此外,通過對各間隔的逐個測量,比較信號的幅值可以定位到缺陷發生的腔體甚至精確到厘米范圍內,具有抗電氣干擾能力強,定位精確度高的優點。超聲波法通過測量多個不同位置的超聲傳感器所測得的時延,利用空間幾何方法計算出局部放電源的位置,實現絕緣缺陷的準確定位,超聲波傳感器通常采用非侵入式結構不需要預先安裝到GIS本體中.檢測時不會對GIS正常運行產生影響。但缺點是聲信號在通過氣體和絕緣子時衰減很嚴重.無法檢測出某些缺陷(如絕緣子氣泡)引起的局部放電,而且易受現場周圍環境的影響,特別是設備本身如果產生一定的機械振動,會使超聲檢測產生較大的誤差。 聯合定位法的基本思想是先采用IEV普測,再采用UHF法對C-GIS和GIS局部放電進行初步定位分析,確定局部放電的大致范圍,最后采用UHF法和超聲法聯合進行定位分析,實現絕緣缺陷的精確定位。 3.結論 ①TEV、超聲波法與超高頻法可有效檢測運行充氣柜的局放,彌補了C-GIS和GIS備交接和例行試驗的不足。 ②采用聯合診斷檢測法,可以實現精確定位。先進行TEV絕緣缺陷有無判斷,再用多路超高頻初步定位,最后用多路聲電聯合定位,能進一步提高局部放電定位的精度,減少缺陷處理時間。 ③通過聲電聯合技術同時檢測局部放電信號的UHF信號和超聲信號,對兩種信號進行對比分析,能更加有效地排除現場干擾,提高局部放電和缺陷類型識別的準確性。 ④現場應用情況表明,檢測的C-GIS和GIS局部放電在線檢測技術能有效地發現運行中C-GIS和GIS的絕緣缺陷,為實現C-GIS和GIS設備的狀態檢修提供有力的檢測手段。 4.長沙鵬翔電子科技有限公司為您提供專業的聲發射裝置,用以檢測GIS和空氣開關柜的局部放電,如有意向者 電聯18273664121(歐先生),或加 QQ2881036733 進行交流
|