          [請教] 請各位前輩指點這張片子焊縫是否內余高過高?謝謝

          [復制鏈接]
          跳轉到指定樓層
          樓主
          查看14551 | 回復3 | 2020-7-27 22:58:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          各位前輩,這個是304材質的 219*8的管子,氬電聯焊,轉動焊,請問中心箭頭處焊縫是否存在“內余高”過高的現象,管道的“內余高”有什么要求嗎?謝謝,感謝。
          單選投票, 共有 0 人參與投票

          投票已經結束

          0% (0)
          0% (0)
          0% (0)
          0% (0)
          您所在的用戶組沒有投票權限

          本帖子中包含更多資源

          您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊

          ×
          沙發
          阿布大大 | 2020-12-30 10:11:13 | 只看該作者
          沒缺陷啊這個,內余高的說法沒聽說過。。
          回復

          使用道具 舉報

          板凳
          lshena9958 | 2021-1-4 10:19:56 | 只看該作者
          GB150.4對AB類焊縫的余高(雙面坡口焊接)要求為0%~15%的一半的壁厚且小于等于4mm,壓力管道驗收本人不是很清楚,應按實際標準要求進行驗收,47013沒有對底片余高作出要求,實際操作中只要余高不低于母材都認為可以接受,有另外要求的除外
          回復

          使用道具 舉報

          地板
          正峰 | 2021-3-21 20:37:38 | 只看該作者
          好像沒有內余高一說吧,只要不低于工件