                 對于GC2級管道:
                GB/T20801.5-2006 6.3.2要求對管道的名義厚度小于或等于30mm的對接環縫,檢查等級為Ⅳ的應采用RT,檢查比例為5%,抽樣檢查時,固定焊的焊接接頭的檢測比例應不少于40%;
                GB50184-2011 8.2.3要求管道公稱尺寸500mm時,應根據環縫數量按規定的檢驗比例(檢查等級為Ⅳ的應采用RT,檢查比例為5%)進行抽樣檢驗。固定焊的環縫抽樣檢驗比例不應少于40%,而在<GB50184-2011條文說明>中明確說明"本規范規定在抽樣檢查時,固定焊的焊接接頭不得少于檢測數量的40%",
                所以對于GC2級管道,檢查等級為Ⅳ的都可以理解為這個“40%”指的是環縫數量“5%”的檢測數量中的40%。是不是?