国产国语对白一区二区三区,五月婷婷五月天,国产精品亚洲色婷婷99久久精品,神马不卡一区二区三级,亚洲V日韩V无码一区二区 ,爱豆传媒AV片,亚洲日韩欧洲无码AV夜夜摸,狠狠色噜噜狠狠色综合久
          打印 上一主題 下一主題

          [請教] 物裝的材料檢測能替代現場的材料檢測嗎?

          [復制鏈接]
          跳轉到指定樓層
          樓主
          查看3715 | 回復1 | 2015-3-26 12:24:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          本帖最后由 ljlj0123 于 2015-3-26 12:50 編輯

              簡單點說,一般石化項目建設的材料都是按下面的程序來流轉為了便于表述,以燕山石化與中石化十公司為列)  
              第一步 廠家發貨到燕山石化物裝倉庫;
              第二步 中石化十公司去燕山石化物裝倉庫按需領取材料,并放置在自己現場的的材料倉庫;
              第三步 中石化十公司根據圖紙把材料安裝到現場;

             SH3501-2011明確規定如下必須材料檢測(見下面截圖1.2.3.4),但是實際工作中,業主有兩種說法:
             1第一步物裝都進行了材質檢測,后面的第二步和第三步都不用再重復進行檢測,
             2第一步物裝都進行了材質檢測,第二步不用材質檢測,第三步需要材質檢測。

              個人在這拋磚引玉,認為業主的說法都不正確,應該以上三步都按照標準規定比例進行材料檢測,三步之間各自獨立,前兩步按組成件進行檢測,第三步材料檢測主要已圖5為主 。原因是因為材料的每次流傳都存在"丟失、以次充好、混裝”的風險。
             論壇各位朋友,說說你們的看法,并說明原因。

          本帖子中包含更多資源

          您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊

          ×
          沙發
          破塵歸零 | 2015-4-1 16:23:14 | 只看該作者
          我原來有幸接觸過中石化的項目,也是每個螺栓做的光譜分析。。。每天要打很多,就堆在倉庫~
          您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊