国产国语对白一区二区三区,五月婷婷五月天,国产精品亚洲色婷婷99久久精品,神马不卡一区二区三级,亚洲V日韩V无码一区二区 ,爱豆传媒AV片,亚洲日韩欧洲无码AV夜夜摸,狠狠色噜噜狠狠色综合久

          遠東無損檢測資訊網

          標題: 新手請教高手指導該用何種方法檢測 [打印本頁]

          作者: ghm    時間: 2015-3-21 20:35
          標題: 新手請教高手指導該用何種方法檢測
          [attach]10305[/attach]現業主要求邊上兩塊鋼板要做超聲波探傷,板厚40mm,焊縫寬度35左右,單面焊接。受條件限制,現在情況只能單面檢測,請教前輩們用什么檢測方法和什么K值探頭能檢測到整條焊縫,K1探頭可以嗎?


          作者: 楓林晚    時間: 2015-3-22 01:12
          磨平焊縫 多角度探頭組合檢測,注明未檢測區域
          作者: liuderong    時間: 2015-3-22 17:28
          新手路過
          作者: nde7225030    時間: 2015-3-24 16:06
          兩種K值探頭單面檢測能夠滿足檢測要求,一種是K1,另一種是角度大于55以上的探頭如K2
          作者: ghm    時間: 2015-3-25 09:01
          非常感謝上面兩位老師傅指導。
          作者: 天之痕    時間: 2015-3-25 12:09
          楓林晚 發表于 2015-3-22 01:12
          磨平焊縫 多角度探頭組合檢測,注明未檢測區域

          你好楓老師
                對于這個焊縫余高磨平有什么好處, 檢測時采用單面單側未檢測區就是對面焊縫對嗎
          作者: luolang1314    時間: 2015-3-25 16:27
          如有條件,從右側面補一組直探頭檢測;檢測時考慮二次波對檢測表面缺陷檢測,采用一次波對根部缺陷檢測;注意平行于坡口面缺陷的檢出率較低。
          作者: 孫賢明    時間: 2015-3-25 17:18
          未檢測的區域是指你阻礙你探頭移動的區域,采用兩種角度的探頭基本能覆蓋整個焊縫。
          焊縫磨平,是為了讓探頭的一次波更好的檢測到靠近混凝土邊的焊縫區域。
          作者: gqking1982    時間: 2015-3-26 16:11
          請問,驗收標準和質量評級該如何選用?GB/T11345?

          作者: 阿黃    時間: 2015-3-28 09:01
          本帖最后由 阿黃 于 2015-3-28 21:18 編輯

          注意: 這種接頭的設計在左側立板探傷有盲點,如果立板背面是混凝土不能用UT直探頭掃查的話,會有4個嚴重的缺陷漏檢:
          夾層;
          焊趾邊裂紋;
          撕裂;
          立面未熔合。
          建議:
          這塊板一定要用Z向性好的材料,焊接前先用UT檢查下是否有夾層。
          接頭設計改為插入貫穿立板的型式。
          我見過集裝箱碼頭岸吊的地栓拉桿就是像您這樣設計的,某國家的岸吊在一次強臺風的吹襲下,這個焊縫撕裂造成倒塌,後來香港的碼頭公司參照了我的建議,改成貫穿式的接頭設計,這麼多年了從未出現事故。


          作者: 逆風的魚    時間: 2015-4-2 10:19
          看過黃老師的幾個帖子,很受益。黃老師辛苦了
          作者: andax    時間: 2015-4-2 10:34
          學習了,正在做這種結構的焊縫探傷,是大樓塔吊的支撐桿連接處。確實不好檢~
          作者: ╰9〇後╮_屁孩    時間: 2015-4-3 11:32
          你可以用相控陣加相控陣的焊縫圖示來進行檢測,缺陷在哪里可以一一對應,方便很多,便于判別缺陷
          作者: kankan000    時間: 2015-4-3 16:52
          黃老師辛苦了




          歡迎光臨 遠東無損檢測資訊網 (http://m.jinlidl.com/) Powered by Discuz! X3.5