          我廠射線探傷室的輻射防護一直存在個先天缺陷,側鉛門無迷道設計,因防護足夠,在環評、驗收、取輻射許可證都通過了。但最近一次省輻射監督站來我廠檢查,開機狀態下從門口測量也就是自然本地劑量,但他們說國家有迷道設計硬性要求,也很無奈,我們生產經理表示堅決支持,我們想辦法解決,但結構所限難以加設迷道,如下:
          [attach]3507[/attach]
          側鉛門外就是通道,無法加設,探傷室內布置也很緊張,做標準的S通道很難,我想在探傷室內側鉛門正對面設置個比門稍大一點的當板,如下:
          [attach]3508[/attach]
          請各位專家給點意見,這樣設置合適嗎?迷道設計具體的要求或者標準是咋樣的?

          作者: 榕興    時間: 2012-9-3 08:45
          鋼板要換成12當量的鉛板,也許可行
          作者: 石鑫東    時間: 2012-9-8 09:47
          謝謝,鉛門的防護已經足夠,現在是完成“迷道設計”的整改。
          作者: yuwen    時間: 2013-10-15 13:32
          在探傷間里面加迷道
          作者: 天行建-榮探    時間: 2013-12-23 09:44
          新人,來學習了,謝謝分享