          標題: 關于城鎮燃氣管道射線底片質量的一個問題 [打印本頁]

          作者: 李濟科    時間: 2012-1-7 15:39
          標題: 關于城鎮燃氣管道射線底片質量的一個問題
          請問: 城鎮燃氣管道射線底片質量應該是A級,還是AB級?依據是什么?
          作者: 強天鵬    時間: 2012-1-11 08:17
          是哪一級應該由政府的法規作出規定,需要查一下。我想應該是AB級。
          作者: 李濟科    時間: 2012-1-11 10:31
          謝謝強總參與!城鎮燃氣輸配工程cJJ33-2005沒有射線檢測技術等級要求,承壓設備體系又不管它,弄得檢測單位無所適從。
          作者: songlebin    時間: 2012-6-10 15:25
          {:soso_e179:}
          作者: 丁偉臣    時間: 2012-6-10 18:56
          法規不全的時候,由監檢單位作具體要求,一般應符合特種設備的要求!
          作者: NDT無損檢測    時間: 2012-6-11 08:36
          城鎮燃氣調壓箱無損檢測的要求是按JB/T4730的相應規定,檢測級別是AB級,配套管道也應該是同樣要求吧!
          作者: 電子密碼    時間: 2012-6-16 08:50
          城鎮燃氣射線檢測似乎執行的無損檢測標準是GB/T12605-2008,貌似AB級要求。
          作者: Endlesslove    時間: 2012-6-19 08:10
          城鎮燃氣射線檢測都在現場工作,防護和屏蔽工作誰來管理,我看到我們這里直接就在馬路上工作了,也沒人來檢查和管理。
          作者: happynation    時間: 2012-6-19 13:15
          應該由政府或者業主或者應該對安全負責的人指定驗收等級
          作者: 鳥宿池邊樹    時間: 2012-8-4 13:40
          這種情況應有業主和單位協商確定吧,我認為采用AB級為宜。
          作者: 四川虹晟    時間: 2012-11-10 18:25
          cJJ33-2005引用的就是BG/T12605-2008無損檢測 金屬管道熔化焊環向對接接頭射線照相檢測方法.這標準A級為中靈敏度。B級為高靈敏度.金屬管道一般用A級,特殊要求才用B級。我們檢測公司一般遇到的天然氣管道都是12605或者SY/T4109-2005,但是4109對缺陷放的比較松。

          作者: 劍俠    時間: 2012-11-12 09:26
          {:soso_e163:}